无载与有载调压变压器的分接开关常见故障
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:25:54 作者:老电工手机版>>
有关无载与有载调压变压器的分接开关常见故障,分接开关触头弹簧压力不足或滚轮压力不均,分接头位置切换错误而烧坏分接开关,辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断等故障。
无载与有载调压变压器的分接开关故障
1、无载调压变压器的分接开关常见的故障
1)分接开关触头弹簧压力不足或滚轮压力不均,使有效接触面积减小,或者触头因镀银层机械强度不够而磨损严重,引起分接开关损坏。
2)由于接触不良,或引线连接和焊接不良,不能承受短路电流的冲击作用,从而造成分接开关发生故障。
3)在倒换时,由于分接头位置切换错误而烧坏分接开关。
4)三相引线间的距离不够,或者绝缘材料的电气绝缘强度低,在过电压的情况下将绝缘击穿,引起分接开关相间短路。
分接开关发生故障时,往往可以听到变压器油箱内的“吱吱”声(一种放电声),而电流表随着响声发生摆动。
此外,还可根据瓦斯保护装置发出的信号作出初步判断。
2、有载调压变压器的分接开关常见的故障
1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断,烧断处发生闪络,使触头间的电弧越拉越长,并发出异常声音。
2)分接开关由于密封不严,进水后造成相间闪络。
3)由于触头中的滚轮被卡住,分接开关停在过渡位置上,造成相间短路而烧坏。
4)由于调压分接开关的油箱不严密,分接开关的油箱与主变压器的油箱互相联通,两个油位计的指标相同造成分接开关出现假油位,危及分接开关的安全运行。