核相器为发电机并网的首要条件
来源:电工天下时间:2020-05-19 11:10:39 作者:老电工手机版>>
核相器为发电机并网的条件,相序一致、电压大小相等,分为准同期并网和自同期并网,自同期并网先将励磁绕组经过一个电阻闭路,准同期并网的优点是发电机冲击电流很小。
发电机并网的条件
相序一致、电压大小相等、频率相等、相位一致,可分为准同期并网和自同期并网。
准同步期并列:是并列操作前,调节发电机励磁,当发电机电压的相位、频率、幅值分别与并列点系统的电压相位、频率、幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
自同期并网:是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧接着加上励磁,利用电机的自整步作用,即借助于原动机的转矩与同步转矩互相作用,将发电机拉入同步。
一般采用准同期并网,因为准同期并网的优点是发电机冲击电流很小甚至没有,对电力系统没有什么影响,但必须满足准同期并网的条件否则造成非同期并网,在最恶劣条件下并网可能有很大的冲击电流比机端三相短路时电流还大,可到达发电机额定电流的20-30倍。