变压器热源类型,变压器过热的原因
来源:电工天下时间:2016-12-28 09:01:45 作者:老电工手机版>>
变压器热源类型,变压器过热的原因
变压器的主要热源是绕组和铁心。
变压器任何一处因故障而产生的热量最终反映到温度的变化,温度的变化是一种现象。
通风受阻、表面积灰、油路阻塞、输入电压和电流波形严重畸变、匝间短路及铁心片间绝缘损坏都会引起变压器过热。
如果发现变压器的温度较平时相同负载和相同冷却条件下高出10℃ 时,应考虑变压器内部己发生了故障。
相关文章- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 交流变压器升压后电流降低是什么原因 - 交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。 - 时间:2022-08-13 07:07:39 
- 变压器铁芯不能多点接地是什么原因 - 在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-13 07:05:37 
- 逆变变压器偏磁原因及预防措施 - 偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。 - 时间:2022-08-12 10:36:50 
- 变压器产生泄漏电流的原因 - 在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-07-20 21:13:15 
- 村中变压器总是跳闸重启是什么原因 - 问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。 - 时间:2022-06-18 06:58:26 
- 变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析 - 变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。 - 时间:2022-06-08 06:11:11 
- 变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因 - 有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-04 06:13:16 
- 上一篇:核相器为发电机并网的首要条件
- 下一篇:电力变压器空载运行的特点





