一、变压器的铁心
为减小交变磁通在铁心中所引起的涡流损耗,铁心一般用厚为0,35-0,5mm的硅钢片叠装而成;并且在硅钢片两面涂以绝缘漆,信号变压器还采用坡莫合金作铁心,硅钢片有热轧和冷轧两种。
热轧硅钢片的工作磁通密度一般取0,9-1,2T,钢片常冲成"III"形,叠装成铁心,绕组套在中间的铁心柱上, 冷轧硅钢片的导磁性能比热轧好,它的工作磁通密度允许达到1,8T,所以铁心体积可以缩小,它的导磁有方向性, 顺着辗轧方向的导磁性能好,故通常将冷轧硅钢片卷成环形铁心,然后切成两 半C形, 将绕组分别套在铁心柱上以后, 再将两半铁心粘成整体。
二、变压器的绕组
变压器的绕组由原边绕组和副边绕组组成,原边绕组接输入电压,副边绕组接负载,原边绕组只有一个,副边绕组为一个或多个。
原副边绕组套装在同一铁心柱上,套在两个铁心柱上的原边绕组或副边绕组可分别相互串联或并联。
把原副边绕组套在同一铁心柱上时,由于原副边绕组紧挨在一起(间隙实际上很小,它等于原副边绕组之间绝缘纸的厚度)部分漏磁通在空气中的路径大受限制,因此漏磁通小,而边绕组没有套在原边绕组上时,漏磁通在空气中可以自由经过,无空间限制,因此在同样的磁势下漏磁通就大。
将原副边绕组套在一起的合理之处即在于漏抗压降小,对变压 器运行有利,因为变压器副边电压是随副边电流变化而变化的,减小原副边的漏阻抗就可以减小电压变化,为了使变压器副边电压比较稳定,总是设法减小变压器的漏抗。
如果把变压器的原副边绕组分开放置,则漏抗将大大增加,以致负载变动时副边电压变化很大, 这样的变压器就不能满足使用上 的要求。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明

双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
三绕组变压器的结构构成

有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明

三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06
交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。
时间:2021-10-05 09:11:05
- 上一篇:变压器损耗计算公式应用说明
- 下一篇:变压器有载调压次数及更换要求