隔离刀闸的安装规范标准
来源:电工天下时间:2017-09-03 08:48:53 作者:老电工手机版>>
【隔离刀闸的安装要求】
隔离刀闸怎么安装,作为电工来讲,掌握隔离刀闸的正确安装方法,必须按照刀闸安装规范来操作,隔离刀闸的开关有一定的标准要求,按照正常步骤安装才能确保刀闸的正常使用。
一、隔离刀闸的安装规范
对隔离刀闸进行安装配置,基本步骤一般为:1、浇筑基础;2、安装构架;3、隔离刀闸就位;4、隔离刀闸调试。
二、隔离开关的使用注意事项
使用隔离开关的注意事项:
1)当与断路器、接地开关配合使用,以及隔离关本身带有接地刀闸时,必须安装机械或电气联锁装置,以保证正确的操作顺序,亦即只有在断路器切断电流之后,隔离开关才能分闸;只有在隔离开关合闸之后,断路器才能合闸。配有接地刀闸的隔离开关,在主刀闸未分断前,接地刀闸不得合闸;同样,在接地刀闸未分闸之前,主刀闸也不得合闸。
2)其接地线应使用不小于50毫米2的铜绞线或接地螺栓连接,以保证可靠接地。
3)在开关的摩擦部位上应涂电力脂加强润滑。
4)在运行前检查开关的同步性和接触状况。
5)隔离开关的分闸指示信号,应在主刀闸开度达到80%的断开距离后发出;而合闸指示信号则应在主刀闸已可靠接触后才发出。
三、隔离开关的操作注意事项
隔离开关操作时应注意的一些事项:
1)应先检查相应回路的断路器在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
2)线路停、送电时,必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时,先断开断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关;送电时相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围。
3)隔离开关操作时,应有值班员在现场逐相检查其分、合位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确。
4)隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得站长和站技术负责人许可,并有现场监督才能进行。
5)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。
如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器、隔离开关的位置状态,核对无误后才能解除闭锁进行操作。
相关文章断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
- 上一篇:隔离刀闸过热怎么办,隔离刀闸过热的原因
- 下一篇:隔离刀闸的型号含义是什么(图文)





