支架膨胀螺栓安装方法_支架膨胀螺栓安装要求
来源:电工天下时间:2020-01-07 06:40:25 作者:老电工手机版>>
支架膨胀螺栓安装方法及安装要求,如何安装支架膨胀螺栓,安装过程中有哪些注意事项,用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在膨胀螺栓上,膨胀螺栓安装要求,包括钻孔直径,螺栓及套管的质量,螺栓固定要求等。
支架膨胀螺栓安装方法
一、膨胀螺栓安装方法
1、首先,沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。
2、根据支架式吊架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。
3、打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表现面平齐为宜。
4、应先清除干净打好的孔洞内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端都外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。
5、埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在膨胀螺栓上。
二、膨胀螺栓安装要求
1、钻孔直径的误差不得超过+0.5~-0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。
2、适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙。
3、螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。
4、螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。
相关文章- 高低压配电柜安装工艺流程与技术要求 - 高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。 - 时间:2022-09-15 08:06:02 
- 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求 - 有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-04-24 05:35:45 
- 消火栓按钮安装高度有哪些规范 - 消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-01-22 07:59:36 
- 硬塑料管配线安装连接方法及步骤 - 有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。 - 时间:2020-11-09 10:50:30 
- 导线固定管卡敷设方式与安装图解 - 导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。 - 时间:2020-11-09 10:48:32 
- 导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解 - 有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。 - 时间:2020-11-09 10:47:36 
- 吸顶灯安装过程详解(图文) - 如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。 - 时间:2020-11-04 09:21:15 
- 线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求 - 有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。 - 时间:2020-06-03 13:52:18 
- 上一篇:电缆桥架与管道平行架设的正常间距多少
- 下一篇:家庭装修电路设计方法大全




