不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法
来源:电工天下时间:2016-08-26 10:40:26 作者:老电工手机版>>
不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法
1、收到不锈钢电缆桥架、立柱、托臂后应先检查货物是否光洁平整,是否有毛刺,否则极易造成损坏刮伤电缆的危险。
2、安装前进行现场测量检查,以确定不锈钢电缆桥架的安装位置和走向,要注意与其他线管、构架的避让,避免相碰。
3、不锈钢电缆桥架立柱间距符合设计和规范要求,在转弯处、立上、立下处适当增加立柱,以增加桥架承载力。立柱安装应垂直,偏差小于2‰。
4、不锈钢电缆桥架托臂安装应一致,在同一平面上的高低偏差不大于±5mm, 并与立柱垂直, 不得有左右倾斜或上翘下塌现象。
5、不锈钢电缆桥架与托臂连接紧固,中心线左右偏差不大于±10mm,高低偏差不大于±5mm。
6、不锈钢电缆桥架的延续接缝一般应放在立柱间的1/4处,避免在1/2处做头,连接螺帽应放在桥架外侧, 连接板的尺寸应与桥架配套。
7、不锈钢电缆桥架接头间隙不大于12mm,在沉降缝、伸缩缝处桥架应断开,断缝在15~20mm之间。
1、托臂在工字钢、角钢立柱上安装用M10*50螺栓连接固定。
2、托臂长度B由设计确定。
3、各种桥架托臂安装图示如下

相关文章高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
硬塑料管配线安装连接方法及步骤

有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解

导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
吸顶灯安装过程详解(图文)

如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-04 09:21:15
线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
- 上一篇:电缆桥架组装施工方法教程图集
- 下一篇:等电位联结施工隐蔽前怎么验收?




