电缆桥架安装规范及金属线槽安装施工方案
来源:电工天下时间:2020-06-03 09:12:07 作者:老电工手机版>>
有关电缆桥架安装规范及金属线槽安装施工方案,电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范,电缆桥架安装的注意事项,电缆桥架与各种管道的最小净距是多少,金属线槽安装注意事项等。
1、电缆桥架安装相关规范
(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范)(GB50168一92)。
(3)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)。
2、电缆桥架安装
(1)在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。【电缆桥架安装规范及金属线槽安装施工方案】
(2)在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。
(3)电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。
(4)电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
(5)几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
(6)在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
(7)下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1)lkV以上和1kV以下的电缆。
2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
3)应急照明和其他照明的电缆。
4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
(8)电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。
(9)电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
(10)电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。
电缆桥架与各种管道的最小净距 表DQ4-1
管道类别 平行净距(m) 交叉净距(m)
一般工艺管道 0.4 0.3
具有腐蚀性液体(或气体)管道 0.5 0.5
热力管道 有保温层 0.5 0.5
无保温层 1.0 1.0
(11)电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,没有编号、型号及起、止点等标记。
(12)电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
(13)其他要求见本章电缆桥架安装要求示意图。
3、金属线槽安装
(1)金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。
(2)同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。(电工天下 www.dgjs123.com)
同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数下限。
(3)金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。
(4)由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。
(5)线糟应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。
(6)金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。
相关文章高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
硬塑料管配线安装连接方法及步骤

有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解

导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
吸顶灯安装过程详解(图文)

如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-04 09:21:15
线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
- 上一篇:电缆布线施工的注意事项五点
- 下一篇:金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法