电流互感器电流相位问题的产生原因
来源:电工天下时间:2019-11-02 06:30:03 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器电流相位问题的产生原因,同一个表在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流的问题。
电流互感器电流相位问题
1、电流互感器原理
导线电流变化引起磁场变化,感应线圈产生感应电流。 感应电流在相位上是滞后了导线电流90度的。
在大功率电路中装电度表时,需要用互感器的,,都是用电流互感器接在电表的电流线圈(比较粗扎数也比较少,相当与电流互感器短路),在取电压加在电压线圈(很细扎数较多)。
共同形成转动力矩。在电压电流相位上相差90度时,有功功率电度表是"不走字"的。
问题是,互感器中的电流与原导线电流有相位差。同一个表在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流?
书上说电流互感器不可以开路,开路会产生高压。
但是由于输入线圈的匝数很少(穿心式就一扎),这时的输出电压大于输入电压,但是由于初极是串联在电路中的导线,导线电阻很小很小,那一扎两端基本不存在电压。输出电压也应该不大啊,
二、问题补充
电流互感器就是一种特殊变压器,只是线圈匝数很少,导线电阻很小,但线圈电流较大,所以产生的磁场并不小,即线圈的电感并不小。
在理想变压器中,是根据线圈的电感、电压、电流、磁场等进行分柝的,并不考虑线圈的电阻(实际是把线圈电阻看作零了),所以电流互感器更接于理想变压器。
因此,互感器线圈“两端基本不存在电压”是错误的。互感器输出端在正常时的电压确实不大,但它接的电流表的内阻也是很小的,所以其电流还是不小的。
但若是输出端开路,则就没有感生电流了,也就是互感器中的磁场能没有输出或消耗的地方,这就会使输出线圈与分布电容构成LC回路,又由于分布电容很小,故LC回路Q值很大,这就会产生很大的电压。
电流互感器初级的电流就已经跟线路电流相位差是90度了,因此次级的电流跟线路电流同相,一般做计量用的电流互感器的相位差都是标称值在十几分左右,0。5度都不到。
相关文章零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
计量用电流互感器的选择原则与注意问题

有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电流互感器发生二次开路问题总结

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34
电压互感器使用时要注意的五个问题

有关电压互感器使用时要注意的五个问题,电压互感器使用注意事项,电压互感器二次绕组必须有一点接地,电压互感器二次侧不允许短路,电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联。
时间:2019-07-12 09:50:31