电流互感器额定一次电流的选择要求
来源:电工天下时间:2019-10-26 06:57:03 作者:老电工手机版>>
电流互感器额定一次电流的选择,电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,额定一次电流的选择,满足回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
电流互感器额定一次电流的选择
电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。
电流互感器的额定一次电流(Ipn)应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)及动稳定电流(Idyn)。
同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。来自:电工天下
电流互感器额定电流的选择要求
单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点。
对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚至更大一点。
对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右。
常用的电流互感器二次额定电流圴是5A,但1A也是国家标准。当选定电流互感器二次额定电流为5A时,电流表也就选定为额定电流5A了。
对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及二次负载等因素。
相关文章一次系统元件电流互感器图片及电气符号

一次系统元件电流互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流(5A、1A),用来进行保护、测量、计量等用途。
时间:2022-01-16 05:16:28
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
一次系统图中电流互感器的符号含义

有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。
时间:2020-11-17 10:07:59
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。
时间:2019-11-19 08:32:45
电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量

有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。
时间:2019-07-13 07:11:47
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响

有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
时间:2019-07-13 06:48:20





