10kV电流互感器的分类与变比选择问题
来源:电工天下时间:2019-10-26 10:01:44 作者:老电工手机版>>
10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。
10kV电流互感器变比的选择
10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。
设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。 来自:电工技术之家
例如,在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为3***A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:
1,一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;
2,按继电保护的要求;
3,电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;
4,按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求。