互感器用电缆二次回路常用编号的功能说明
来源:电工天下时间:2021-05-31 09:15:07 作者:老电工手机版>>
有关互感器用电缆二次回路编号的知识,互感器用电缆二次回路的标号,包括本间隔电缆的编号,该电缆所在一次间隔的种类,该电缆所在一次间隔的调度编号尾数,以及电缆号数与电源种类等。
互感器用电缆二次回路常用编号
互感器用电缆二次回路的标号:
便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号。
本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。
该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。 来自:电工技术之家
该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。 各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。
电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号。
电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。 由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。
相关文章- 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择 - 有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。 - 时间:2022-03-30 20:47:31 
- 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么 - 有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。 - 时间:2020-12-07 09:36:21 
- 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式 - 电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。 - 时间:2020-11-10 06:09:41 
- 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系 - 有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。 - 时间:2020-02-27 09:51:22 
- 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害? - 有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。 - 时间:2019-11-05 15:44:58 
- 电压互感器二次绕组短路的问题 - 有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。 - 时间:2019-10-27 08:49:57 
- 铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项 - 有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 - 时间:2019-07-15 11:19:57 
- 电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因 - 有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。 - 时间:2019-07-15 06:20:50 





