电流互感器如何串联与并联?
来源:电工天下时间:2021-05-31 09:15:30 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器如何串联与并联的问题,电流互感器的串并联,是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联,电流互感器串联与并联的注意事项。
电流互感器串联与并联
电流互感器可以并联,电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此,经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。
因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此,它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。
因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器的串并联是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联。
一、电流互感器的串联
电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。
所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线
电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。来源:电工天下
试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。
变比与原来相同,例如LAJ-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。
二、电流互感器的并联
电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。
为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2使用。
所以,在运行中如果电流互感器的变比过大而实际负荷电流较小时,那么为了较准确的测量电流,可将其两个二次绕组并联接线。
电流互感器二次绕组并联接线后,其一次额定电流为原来的额定电流的1/2,变比为原变比的1/2,若一次运行电流最大为52A时,可将其二次绕组并联,并联后其容量不变,变比为75/5。
注意,二次绕组并联后变比改变,因此相应的测量仪表的倍率也应及时更正,以免造成差错。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:电压互感器vv接线法
 - 下一篇:双互感器怎么接线?双互感器的接线方法
 