10kV电流互感器的分类,10kV电流互感器的变比选择
来源:电工天下时间:2020-06-11 09:45:00 作者:老电工手机版>>
应该如何来选择10kV电流互感器的变比,需要从10kV电流互感器的分类上来考虑,看下电流互感器是用作继电保护,还是只做为测量使用,有需要的朋友参考下。
10kV电流互感器的分类
10kV电流互感器按使用用途分类,共有二种类型,一是继电保护使用的,二是测量使用的,分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。
在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象很多,例如:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为3***A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作)带来的问题就是电流继电器无法整定等问题。
10kV电流互感器的变比选择
1、继电保护用10kV电流互感器变比的选择,可以按以下条件来选择:
一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。
2、测量用10kV电流互感器的选择,由于它是用作正常工作条件的测量,则不会有上面的第二、第三条的要求。
以上介绍了10kV电流互感器的二种类型,以及10kV电流互感器的变比选择的要求,希望对大家有所帮助。