电流互感器的准确度级有哪些
来源:电工天下时间:2020-06-11 10:05:06 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的准确度级的小知识,在我国现行标准中,电流互感器有多少个准确度级,在计量测量与保护类中,有哪些不同的要求,一起来看下。
电流互感器的准确度级
电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:
1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。
2、保护类在故障态时进行保护,满足极限情况下的要求。
保护准确等级:一般采用P级,例如,5P20,表示20倍额定电流下误差是5%,所以保护级虽然精度不如计量测量级,但具有很强的抗饱和能力。
因此,CT的绕组不能出现错误,否则易出现饱和现象,对于继电保护部分将出现误动或拒动。
由于检测差流过大,会导致纵差保护容易误动。在后备保护中,由于采集数值过小,容易出现拒动的情况。
总结:
电流互感器的准确度等级有0.2、0.5、1.0、3.0、10级和B级,其中B级为保护级,用于继电保护装置,不同的准确度等级电流互感器的最大误差不同。
测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。
根据规定:0.5级有功电能表应配用0. 2级互感器;1. 0级有功电能表和2. 0级无功电能表应配用0.5级互感器,B级和10级主要用于保护回路。
具体要求:
1、校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
2、计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级。
3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
以上就是电流互感器的准确度级的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
如何判断电流与电压互感器的准确等级?

有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。
时间:2020-02-27 09:33:29
电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。
时间:2020-02-27 08:51:18
电流互感器误差与电流互感器的准确度级

什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-07 06:51:14
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39