低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式
来源:电工天下时间:2021-05-30 05:41:09 作者:老电工手机版>>
有关低压电流互感器与电能表电流线圈的三种接线方式,电流线圈接线的正确接线图,接电能表电流线圈,并介绍了三相四线制的接线方式。
低压电流互感器和电能表的电流线圈接线方式
1、用一具电流互感器测量三相负荷接近平衡只装其中一相的电能表,其电流线圈接线的正确接线图,如图7-13所示(接电能表电流线圈)。

图1
2、用两具电流互感器测量三相平衡负荷和接近平衡负荷的三相三线电路负荷,其接线适合三相三线380V两元件的电能表,计量三相380V的电动机负荷,不能计量照明用电的负荷,因为 V相没有装设电流互感器,用电户容易进行窃电(接电能表电流线圈),如图7-14所示。

图2
3、用三具电流互感器测量三相不平衡较大的负荷的三相四线有功电能表,称为星形接线,这种接线适合于三相四线制,如电压为380/220V的线路供电。如图2所示,接电能表电流线圈。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:电流互感器的极性与接线关系是怎样的?
- 下一篇:低压电流互感器与单相电能表的接线图





