电流互感器与电压互感器发生故障处理方法
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:22:17 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器与电压互感器的故障处理方法,电流互感器起变流与电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器,电压互感器有故障时,要及时断开有关电源的断路器。
电流互感器与电压互感器的故障问题
一、电压互感器故障处理注意事项
如果电压互感器内部有异响并产生烟雾,漏油等比较严重的现象,而一侧高压熔丝并没有立即熔断,这时应避免隔离开关切断故障电压互感器,因为此时电压互感器中的电流可能比较大,以防拉开隔离开关时产生喷弧。
断开有关电源的断路器,然后在无电状态下在拉开电压互感器的隔离开关,特别是在电压互感器发生着火时,应先切断电源,然后使用二氧化碳灭火器或者干式灭火器灭火。
二、电流互感器故障处理注意事项
1、电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使 副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。
因此,在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表 等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。
当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。
在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上, 另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。
2、如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。
3、电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。
4、当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于 10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。
当电流互感器发生相关故障时,会直接影响一次系统线路的运行安全,应及时汇报上级和有关部门负责人,及时切断故障电流互感器电源,将故障电流互感器停用后在进行处理。
在二次绕组开路时的处理方法,可根据现场实际情况处理故障,在按照有关要求采取一定的安全措施后,才能再次使用。
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器。
它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
相关文章电流互感器常见异常故障的原因分析

有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器常见故障的诊断方法汇总

有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法

有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法

有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:41:55
- 上一篇:互感器(微型电流互感器)的工作原理
 - 下一篇:电压互感器馈路有功计量影响因素有哪些?
 





