零序电流互感器的误差是什么?
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:14:23 作者:老电工手机版>>
有关零序电流互感器的误差,正确分析零序电流互感器的误差的方法,电压互感器的误差决定于它的铁心所消耗的励磁安匝I0N1(磁势)占原方绕组总励磁安匝I1N1(磁势)的百分数。
零序电流互感器的误差
在实际工作中正确分析零序电流互感器的误差很重要。
电流互感器的工作条件属于套管型(或称母线型)电压互感器,这种电压互感器原方无绕组,而是将被测回路的导体(引线套管或汇流排)或电缆穿过它的内孔,作为原方绕组,因而仅有1匝。
套管型电压互感器在其原方电流小于100A时已不能保证准确度,一般的电压互感器在制作时,额定电流400A以下多采用多匝式结构,这是因为电压互感器的误差决定于它的铁心所消耗的励磁安匝I0N1(磁势)占原方绕组总励磁安匝I1N1(磁势)的百分数,对于同一台铁心,在相同的原方电流下,原方绕组匝数越少,误差越大。
套管型(或称母线型)电压互感器原方绕组仅有1匝,原方电流里激磁电流占的比例较大,造成较大误差。
而零序电流互感器实际应用在小电流接地系统中,其原方电流值均很小,正常运行时其原方基本无电流,出现接地故障时其原方电流(故障电流)也很小,一般在10A以下。如该系统接地故障电流大于10A时,规程规定要装设消弧线圈进行补偿,带有消弧线圈补偿时接地故障电流更小,一般小于2~5A(可小到0.2~0.5A)。
在这样小的原方电流下常规零序电流互感器的变比和相角误差均很大,所以一般各互感器生产厂家对零序电流互感器均不能给出变比,也无误差保证指标。从零序电流互感器的实际一、二次电流变化曲线(变比曲线)中可知:零序电流互感器的电流变比值随一次电流值变化很大,而一次电流在小于1A时,已经不能再给出具体的二次电流输出值。
经实际测量,在原方零序电流为5A以下时,各厂家生产的零序电流互感器,带上规定的二次负荷后,变比误差达20%~80%,角误差达10°~50°使得利用零序电流大小与方向、零序电流中5次谐波电流大小与方向和零序有功、无功功率原理的接地检测装置和微机保护无法保证接地检测的准确度。
相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
电流互感器误差与电流互感器的准确度级

什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-07 06:51:14
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57





