发电设备的状态检修与故障诊断
来源:电工天下时间:2019-12-16 11:16:18 作者:老电工手机版>>
有关发电设备的状态检修与故障诊断方法,设备的状态评估是状态检修的基础,设备运行异常等故障信息的诊断,发电设备的状态检修的项目和周期,以及发电设备检修策略的优化等。
发电设备的状态检修与故障诊断
发电设备的状态检修体制是在克服旧有检修体制缺陷的基础上发展而来的,是一套完善的系统,主要包括设备的状态监测、状态评估、预测判断故障以及执行检修策略等。
1、发电设备的状态评估
设备的状态评估是状态检修的基础,只有准确评估设备的实际状态,才能制定出有针对性的检修策略,达到状态检修的目的。
状态评估过程是一个信息综合的过程,集合了台账信息、负荷数据、检修记录等数据,然后依据标准规程对设备各个状态量进行评分,从而评估设备的实际状况。
设备满分为100分,根据评分结果,可将设备状态分成3个等级:正常状态、注意状态和异常状态。 【发电设备的状态检修与故障诊断】
(1)正常状态:指设备的各个状态量评分良好,资料齐全,硬、软件反措工作执行完毕,运行及各种监测数据正常,不存在运行安全隐患。
(2)注意状态:指设备的某个或几个状态量,接近标准规定限值或存在一般缺陷;存在的一般性和重要反措工作尚未执行完毕,设备仍能继续运行。
(3)异常状态:指设备的某个状态量超出标准或发生紧急缺陷;存在紧急反措工作未执行完毕,设备只能短期运行或立即停役。
2、发电设备的故障诊断
故障诊断主要是对设备运行异常等信息进行分析综合,结合故障记录和检修经验,对设备异常的程度和原因作出判断。
比较法和综合法是两种常见的诊断方法。比较法是指将设备的信息与设备历年、同类型同厂家设备、不同时间的试验结果以及检验规程规定的允许偏差进行比较,查找设备的缺陷原因。
综合法是指综合设备的不同试验结果,通过多参数的判别,从而全面准确地判断设备的缺陷程度和原因。
例如,电厂中升压变发出的声音与正常工作时有节奏的嗡嗡声不同,可根据以往的试验结果得出这种现象的可能原因:
(1)变压器负荷突然上升;(2)变压器的某个部件松动。再结合变压器其他状态量,准确判断异常原因。【发电设备的状态检修与故障诊断】
3、发电设备的状态检修的项目和周期
处于正常状态的设备若要进行停电检修,试验项目应根据相关规程确定,检修周期可根据设备的实际评价及综合分析结果推迟1个年度;若处于异常状态,应根据诊断情况对设备进行修复,适时安排停电检修;若处于异常状态,应对设备进行修复或者更换,并且尽快安排停电检修。
4、发电设备检修策略的优化
现阶段,在电厂中最佳的检修策略应该是将各种检修方式优化组合,集故障检修、定期检修、点检定修和状态检修于一体。各电厂应结合自身情况,依据发电设备的重要性、可靠性、可能故障类型及影响程度等,将电厂中的设备进行分类,再合理选择检修方式。
(1)A类设备:电厂中某些设备重要性较低,而且其故障几乎不会对发电过程产生影响,对其实施监测成本较高,对此类设备可以采用故障检修的方式。
(2)B类设备:依据设计资料和现有的预测技术,能确定寿命的设备,或者根据经验可以预测故障时间的设备,电厂可以对其实施定期检修。
(3)C类设备:若以现有的监测手段,能获得设备的实时状态,此时可以采用点检定修或状态检修的方式。
监测的频次要考虑设备的重要性和故障影响范围,如果设备很重要,故障影响范围广,则需要增加监测频次。
(4)D类设备:主机是电力生产的关键核心,对这类重要设备的检修应综合定期检修和状态检修。(电工天下 www.dgjs123.com)
在对主机的状态监测过程中,收集主机运行状态信息,及时对其进行状态检修,同时以此为参考调整定期检修的时间间隔和项目;在对主机各部件进行状态评价时可结合定期检修的项目和检修结果,判断状态评价结果的准确性,提高状态检修的效率。
5.问题与建议
在电厂中实施先进检修制度,都需要依赖于相关技术理论的应用和完善,是许多交叉科技成果的综合,例如状态监测技术、可靠性技术、故障诊断技术、计算机技术等。
这些技术的发展和应用大力推动了先进检修制度的实施,但是,不成熟和未完善的部分仍然存在,某些复杂部件的监测技术和诊断算法还有待研究和改进,需要电力工作人员去不断补充和完善。
针对电厂应用先进检修制度,可以参考以下几点建议:
(1)电厂首先做好细致的调查,摸清自身情况;
(2)向已实施先进检修制度的电厂调研学习;
(3)分阶段有步骤地向先进检修阶段推进,先试点后推广,先辅机后主机;
(4)建立相关的检修管理辅助系统,促进先进检修制度的有效实施和管理。
相关文章- 怎么检修架空线路? - 架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。 - 时间:2022-04-18 21:18:33 
- 怎么快速检修母线? - 怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。 - 时间:2021-11-15 06:22:01 
- 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些 - 有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。 - 时间:2021-01-04 09:32:45 
- 三相交流发电机原理与三相电动势正方向 - 有关三相交流发电机的工作原理,三相交流电是由三相交流发电机产生的,三个电动势的瞬时值表达式是什么样的,一起来了解下。 - 时间:2020-11-11 09:14:13 
- 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 - 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。 - 时间:2020-05-21 17:17:16 
- 什么是励磁柜,励磁柜在发电机组作用有哪些 - 有关励磁柜在发电机组中的作用,励磁柜是同步电机的重要组成部分,一般把向同步电机的励磁绕组供应直流电的源称为励磁柜(或励磁机),这里介绍了励磁柜的用途用分类方法等。 - 时间:2019-07-01 09:16:46 
- 分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式 - 本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。 - 时间:2019-06-30 08:35:04 
- 变电一次设备检修与安全运行需知(图文) - 如何保证变电站一次设备的安全运行,需要做好日常的检修与维护工作,加强对变电一次设备的检修和安全运行维护,包括变压器、互感器及开关的检修与维护,对变压器油温和油质的检查是重点检查环节。 - 时间:2017-08-03 06:35:29 
- 上一篇:封闭式母线怎么安装?封闭式母线安装要求
- 下一篇:火电厂设备状态检修的主要问题





