开关柜带电挂地线事故的预防措施
来源:电工天下时间:2022-05-20 11:29:49 作者:老电工手机版>>
带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路、损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达300()一40000C,中心约10000cc),就会烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡,开关柜带电挂地线必须绝对禁止。
开关柜挂地线事故预防措施
1、断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
2、坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
3、正确判断正常带电与感应电,防止误把带电当静电。
4、隔离开关拉开后,如果一侧带电一侧不带电,需要防止将有电一侧的接地刀闸合入,造成短路。当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合入。