配电箱与开关箱安全使用注意事项14条
来源:电工天下时间:2019-07-10 10:42:34 作者:老电工手机版>>
有关配电箱与开关箱的安全使用注意事项,共包括14条,总配电箱和室外分配电箱,动力配电箱与照明配电箱要分别设置,配电箱、开关箱内的工作零线与接地线等。
配电箱与开关箱的安全使用注意事项
1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
3、开关箱应由末级分配电箱配电。
4、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。(电工技术之家)
6、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。
8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
9、配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。
10、配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。
11、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
12、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
13、配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
14、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
相关文章- 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看 - 家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。 - 时间:2022-07-17 05:26:08 
- 单只与多只电能表配电箱的接线图 - 有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:28 
- 配电箱中零线烧坏是怎么回事 - 很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:24 
- 配电箱的简单接地方法 - 配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。 - 时间:2022-07-14 06:38:29 
- 家用配电箱怎么接线 - 有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:38:24 
- 配电箱接地有哪些要求 - 有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。 - 时间:2022-07-14 06:38:19 
- 一文看懂配电箱重复接地示意图 - 在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。 - 时间:2022-07-14 06:37:55 
- 配电箱中有哪些保护开关 - 有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-13 05:43:52 
- 上一篇:电能表配电箱接线图(单电能表与多电能表)
- 下一篇:配电箱与开关箱安全操作规范





