配电柜二次接法的原理图说明
来源:电工天下时间:2016-02-23 07:37:53 作者:老电工手机版>>
配电柜二次接法的原理图说明
一、依照原理图来,不在同1位置的要上端子,千万不要1个端子接3根线。查错就不是那末查了,只能依照原理图来1个个对。
1、导线横剖面选用市电(交换220)电压回路的线用1.5平方毫米的电流回路用2.5平方毫米的。蓄干电池普通用1.5平方毫米就行。  
2、接线时,要检查好导线两端的信号是不是对于应,免得致使何必要的不对。
3、最主要的是看了原理图及接线图。
二、电流互感器2次绕组不准予开路。
电压互感器2次侧不准予短路2次接线前,应谙熟1下图纸:
1、原理图。(表达各回路的办公原理以及互动。图纸不久表达出2次回路中各元件的连署情势,还表达出与1次回路相干的结合)
2、开展图
3、端子排图   
4、安装接线图
三、若是生手要先审图,收拾1条自各儿的思路,而且还可以查缉1下图纸有没有问题,不懂的处所可以先搞明白,这么有利于做线。而后才起始接线。囫囵接线的进程都需要心细,固然,假设你是老手的话,就不必说如斯多了。
施工成员应当真浏览并谙熟2次线符号,要将2次接线图与原理图实施核查于,确保接线图不错无误。
对于2次接线施工的请求:按图施工,接线不错;导线与电气元件采取螺栓连署、插接、烧焊或者压接等,均应牢固靠得住,接线良好;配线齐楚清楚、美观;导线绝缘良好,无缺伤;柜内导线不应有接头;回路编号不错,字迹清楚。
电缆芯线剖面的取舍还应合乎以下请求:  
1、电流回路:应使电流互感器的办公正确等级,此时,如无靠得住根据,可按断路器的电流容积确认最大短路电流。 
2、电压回路:当所有保障装置以及安全半自动装置动作时(考量到进展,电压互感器的载荷最大时),电压互感器至保障以及半自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3百分之百。  
3、操作回路:在最大载荷下,操作母线至设施的电压降,不应超过10百分之百额定电压。
相关文章- 高压配电柜二次接线的类型与线头代码 - 有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。 - 时间:2022-09-16 07:12:57 
- 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号 - 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。 - 时间:2022-09-15 12:33:31 
- 配电柜安装标准及相关要求 - 配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。 - 时间:2022-02-10 06:33:12 
- 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法 - 有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。 - 时间:2021-05-08 14:33:57 
- 配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图 - 有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。 - 时间:2020-12-15 09:34:02 
- 电气二次设备信号干扰来源及预防措施 - 讨论电气二次设备信号干扰的来源有哪些,复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头,对电气二次设备信号干扰的预防与抑制措施,包括隔离措施、屏蔽措施与接地措施等。 - 时间:2020-05-26 22:06:42 
- 如何选择配电柜电流表量程? - 有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。 - 时间:2019-12-31 10:20:41 
- 配电箱与配电柜及动力柜的区别总结 - 有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。 - 时间:2019-07-10 10:48:00 





