西门子plc常见问题与处理方法与步骤
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:48:54 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc常见问题的处理方法,更换后备电池/充电电池的步骤,西门子plc插入更换存储器卡,将操作系统后备到存储器卡,西门子plc cpu复位,复位cpu存储器的步骤等。
西门子plc常见问题的处理方法
西门子plc更换后备电池/充电电池:
注意:为了避免丢失内部用户存储器的数据和保持cpu运行的时钟,只能在电源接通时更换后备电池或充电电池。推荐每年更换一次后备电池。
一、更换后备电池/充电电池的步骤
1.打开cpu的前盖。
2.用螺丝刀将后备电池/充电电池从电池盒中撬出来。
3.将新电池的连接器插入cpu电池盒中对应的插座,电池连接器上的凹口必须指向左面。
4.将新的后备电池/充电电池放到cpu的电池盒中。
5.关上cpu的前盖。
二、西门子plc插入更换存储器卡
注意:如不是在stop模式插入存储卡,则cpu会自动进入stop模式,同时stop—led以1秒间隔闪烁以请求储器复位!
1.设置cpu为stop(停机)模式。
2.是否已插入储器卡,如果是,拔掉它。
3.将新储器卡插入到cpu的插座中,请注意存储器卡上的插入标记应对准的cpu上的标记。
4.复位cpu。
三、将操作系统后备到存储器卡
cpu313,314,315imb以上的存储器卡
用led指示灯进行诊断:
led说明
sf点亮情况:○1硬件故障;○2编程错误;○3参数赋值错误;○4计算错误;○5定时器错误;○6存储器错误○7电池故障或无后备电池;○8i/o故障/错误(仅限于外部i/o);○9通讯故障
batf点亮情况:当无后备电池,后备电池故障或没有充电时点亮。
注意:当连接充电电池时该灯点亮,其原因是充电电池不能对用户程序进行后备。
stop当cpu不处理用户程序时点亮,当cpu申请存储器复位时闪烁。
四、西门子plc cpu复位
注意,cpu复位进行的活动:
1.cpu删除ram中和负载存储器中的整个用户程序(不包括eprom负载存储器)。
2.cpu删除保持数据。
3.cpu测试本身的硬件。
4.如已插入存储器卡.则cpu将存储器中有关的内容复制到ram。
五、复位cpu存储器的步骤
1、将钥匙开关拔至stop位置。
2、将钥匙开关拔至mres位置,直至stop指示灯亮几秒并保持点亮(持续3秒)。
3、在3秒钟内,必须将开关拨回mres位置并保持住,直至stop指示灯闪烁(2hz)。
当cpu完全复位,stop指示灯停止闪烁并保持点亮。此时,cpu已对存储器复位。
相关文章西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31
西门子s7-300编程电缆的应用问题

西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-21 09:14:25
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全

西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17
plc程序实现正反转检测的问题

有关plc程序实现正反转检测的方法,I0.0为A接近开关的输入口,I0.1为B接近开关的输入口,轮子转动时会有二种情况,一起来学习下。
时间:2015-12-18 14:52:01