三菱plc指示灯故障问题:POWER指示灯与EPROR指示灯
来源:电工天下时间:2022-02-04 06:21:40 作者:老电工手机版>>
有关三菱PLC指示灯的知识,在三菱plc中用于显示故障问题的指示灯不止一种,常用的指示灯有POWER指示灯、EPROR指示灯、输入指示与输出指示灯等,这里介绍下前二种指示灯的故障问题及排除方法,一起来了解下。
一、POWER指示灯
POWER指示灯即电源指示灯,首先给三菱plc基本单元供电,在正常状态时POWER指示灯会亮,不需调整。
如果不亮:
1、检查电源接线是否有问题。另外可能是在该电源上存在驱动传感器时,应先检查有无负载短路或过电流的现象,根据实际情况进行调整。
2、检查plc内是否存在其他导电性干扰物或其它异常情况,以免烧坏基本单元内的保险丝,如果是,则需要排除干扰物和异常情况,再换上相应好的保险丝。
二、EPROR指示灯
EPROR指示灯,又称为“出错指示灯”,正常状态下不亮,EPROR指示灯故障指示有:EPROR指示灯闪烁和EPROR指示灯亮等。
1、EPROR指示灯闪烁
造成EPROR指示灯闪烁的原因:
(1)程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等)。
(2)有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时。
如果三菱plc的运行状态为“STOP”,而且所有的输出变为OFF时,首先要检查程序是否有错,再检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
2、EPROR指示灯亮
EPROR指示灯亮的原因:
(1)第一种情况是三菱plc的CPU受到混入的导电性异物质或受外部异常噪音的干扰,导致CPU失控或运算周期超过200ms,WDT出错,EPROR指示灯亮。
(2)检查plc的接地是否符合要求。检查过程若出现[EPROR]LED灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。
(3)如果EPROR指示灯处于常亮状态,检查程序运算周期是否过长(监视D8012可知最大扫描时间)。
(4)plc内部发生故障,请与技术服务商联系。
如果plc运行状态处于“STOP”,并且所有输出变为OFF时,可以进行断电复位。如果plc恢复正常,请检查有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。
相关文章三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
时间:2020-03-06 06:40:50
【图】三菱plc梯形图编程常见问题

三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
三菱plc双线圈问题的解决方法

三菱plc双线圈问题的解决方法,编写plc程序时遇到双线圈问题怎么办,双线圈问题会导致plc无输出,其原因与解决方法,一起来了解下。
时间:2020-03-05 10:19:54
【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。
时间:2020-03-04 07:41:20
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障

三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46
三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题

三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题无论三菱plc的输入接线,还是输出接线,都不外乎是无源开关的接线或接近开关的接线,亦或是旋转编码器的接线三类,关于三菱plc输入输出
时间:2017-07-23 13:40:14