【图】三菱plc特殊模块读写指令的用法
来源:电工天下时间:2015-09-20 07:35:56 作者:老电工手机版>>
三菱plc特殊模块的读写指令的用法
1、三菱plc from指令(fnc78)
from指令的功能是实现对特殊模块缓冲区bfm指定位的读取操作。
指令格式:
指令中各软元件、操作数代表的意义:
Cc:FROM指令执行的启动条件。启动指令可以是X、Y、内部继电器M等。
Kn1:模块地址的高位,K代表模块地址的高位用十进制数表示,也可以用十进制数来表示。
比如:当高速计数器模块A1SD62的输入输出地址分别是XA0F~XB1F及YA0F~YB1F时,此值可以是K10,也可以是HA。
实际上此值是指定特殊模块在基板上的位置,在实际设置时,也可按每个位置为16点来计算得到此值(如一个模块占32点则为两个位置)。
Kn2:为要读取的缓冲区的地址,可以是十进制数(以K打头),也可以是十六进制数(以H打头)。此地址只和模块有关,和模块在基板的位置无关。
Kn3Mn4:读取的数据在PLC CPU中的存储地址(目标地址)。
Kn3代表从特殊模块BFM读取的二进制的位数,以4位(bit)为单位,n3允许值为1~8。如:K4代表16位(bit)。
Mn4代表数据在PLC存储区域的首地址。M代表中间继电器,表示读取的数据存储于中间继电器。(电工技术之家 www.dgjs123.com)存储位置也可以是数据寄存器(常用),此时就不需要前缀Kn3了。
Kn5:需要传送的点数。采用FROM、FROMP格式时,以16位二进制为单位,K1代表读取16点,K2代表32点等。采用DFROM、DFROMP格式时,以32位二进制为单位,K1代表读取32点,K2代表64点等。n5的范围为1~32767。
举例:

说明:
0行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)的数据保存到M0~M15的16点(K4)中间继电器中。
10行:在X0的上升沿,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)的数据保存到M0~M15的16点(K4)中间继电器中。
20行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)的数据保存到寄存器D0中。
30行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)和30中的数据保存到寄存器D0和D1中。
40行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)和30中的数据保存到寄存器D0和D1中。
50行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)~32中的数据保存到寄存器D0~D3中。
60行:当X0=1时,读取第10个模块缓冲区H160,H161的数据到X700~X711中。
2、TO指令(FNC79)
TO指令是将PLC中的数据写入到特殊模块的缓冲区内。
其指令格式:
指令中各软元件、操作数代表的意义:

(D)TO(P):指令代码,其中D代表32位操作指令,P代表触点上升沿触发TO指令。
Kn1:同FROM指令。
Kn2:要写入数据的模块缓冲区地址(目标地址)。
Kn3Mn4:源数据在PLC中的存储地址。Kn3代表需要写入的二进制位数,以4位(bit)为单位,如K4代表16位,允许输入的值为K1~K8。Mn4代表源数据在PLC中的存储地址。源数据也可以是16位数据寄存器D(常用),此时就不需要前缀Kn3了。
Kn5: 需要传送的点数。允许的值为K1~K32767。
举例:

含义:在X0的上升沿,把D120中的数据写入到第8个模块地址为6的缓冲区中。
相关文章三菱plc设置密码防止他人读写的方法

三菱plc中怎么设置密码,以防止他人读写程序,以下是设置密码的操作方法,供大家参考。设置步骤:菜单→在线→口令→选择你要加密程序→设置→选择禁止读写→输入密码→确定。
时间:2022-02-19 12:44:13
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55