如何选用高压绝缘兆欧表?绝缘兆欧表的选用原则
来源:电工天下时间:2020-04-20 11:56:12 作者:老电工手机版>>
有关高压绝缘兆欧表的选用原则,对于容性负载较大的试品,干扰较强的测试现场,干扰较小、要求精确测量绝缘电阻值的场合等,对高压绝缘兆欧表的选择要求。
高压绝缘兆欧表的选用原则

1、对于容性负载较大的试品,一般选用具有合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、能自动对被测试品放电的兆欧表,否则绝缘阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。
2、对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为如果选用数字式兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用),即使有影响,指针表头也只是有轻微的摆动,示值范围也很直观。
3、对于干扰较小、要求精确测量绝缘电阻值的场合,应选用数字式兆欧表,因为数字式兆欧表显示直观、精度较高,如DMG2671型。
4、对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型兆欧表,如KD2677型。
兆欧表的选用技巧
兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。
低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。
如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。
这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。
如何选择适合量程的高压兆欧表?
1.电气线路、设备、器具等根据具体情况在安装前或安装后,都应进行绝缘电阻测试,合格后才能通电试验。
2.测量绝缘电阻,当无特殊要求时,采用兆欧表的电压等到级为:
1.100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表。
2.500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V高压兆欧表。
3.3KV以下至500V的电气设备或回路,采用1000V高压兆欧表。
4.10KV以下至3KV的电气设备或回路,采用2500V高压兆欧表。
5.10KV及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V 高压 兆欧表 。
3.分项工程名称:按发生的所在分项填写。
4.仪表型号:按实际使用的兆欧表填写。
5.电压:是指兆欧表输出电压。 -- 电工天下
6.配电柜、屏、箱、盘、设备:按施工图纸编号填写。
7.位置:按被测试设备的安装地点填写。路别:按施工系统图编号填写。
如何选型高压绝缘电阻测试仪(兆欧表)
选型的主要原则应该是按照绝缘电阻测试仪试验电压等级,用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压绝缘电阻测试仪,输出的短路电流及量程范围应符合规程的要求,较高抗现场干扰能力及动态测量准确度,使用方便安全,性价比高。
根据根据测试对象的要求不同,兆欧表大致可以划分为普及型、主导型、以及专用型三种,依据电力设备的预防及交接试验规程,用作测量试品绝缘电阻的普及型绝缘电阻测试仪试验电压等级500V,1000V。
主导型兆欧表主要测量试品的绝缘电阻,吸收比或着是极化指数,电压等级一般为2500V,5000V。-- 电工技术之家
专用型的兆欧表用于测量同步发电机,直流电机及交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。有的时候呢还要测量或测算真实绝缘电阻值。
对于容性负载较大的试品,一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被测试品放电的绝缘电阻测试仪,否则R15S阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。
对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为选用数字显示的兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)。即使有影响,指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。
绝缘电阻测试仪(兆欧表)电压等级的选择
绝缘电阻测试仪(兆欧表)的试验电压与被试品的额定工作电压有关,又远低于被试品工作电压。
1、按试验电压等级可分:低压:50V、100V、250V、500V、1000V;高压:2500V、5000V、10KV;
2、电力设备常用的绝缘电阻测试仪(兆欧表)电压等级为:100V、2500V、5000V;
3、试验电压的选择依据是试品的额定工作电压和容量大小,分为:
1)低压电气设备和家用电器,选用的试验电压等级常高于工作电压;
2)电力设备的工作电压较高,试验电压的等级常低于被试品工作电压。由绝缘试验规程和相应的标准规定。
试验规程未作特殊规定时,电气设备或辅助及控制回路的绝缘测量推荐采用如下电压等级:

3)一般规定试验电压等级在2500V及以上时,才进行试品的吸收比或极化指数的测量;
4)试验电压不同,试品内部介质松驰极化强度不同,试品呈现的绝缘电阻值也不同。
但是,绝缘电阻指标时试验电压的小范围改变并不十分敏感。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
怎么检查万用表的表笔绝缘是否良好

有关万用表使用的小知识,怎么检查万用表的表笔绝缘是否良好,尤其在测量高压之前,一定要做好表笔绝缘性的检查,一起来了解下。
时间:2020-07-17 13:54:30
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11