摇表测试注意事项有哪些?
来源:电工天下时间:2020-04-20 11:30:08 作者:老电工手机版>>
有关摇表测试的注意事项,测试前,必须将被测设备的电源切断,对摇表使用保护环,消除表面漏电影响,保证测试结果准确,测试完毕,应将被测物接地放电。
使用摇表测试的注意事项
1、测试前,必须将被测设备的电源切断,并接地短路放电2~3分钟,决不允许用摇表测量带电设备的绝缘电阻。禁止在雷电时或在附近有高压带电导体时用摇表测量,以防发生人身或设备事故。
2、被测物表面应擦干净,在表面侵蚀严重而又不易除去时,或者空气湿度较大时,应使用保护环,以消除表面漏电影响,保证测试结果准确。
3、接线时,必须认清接线柱,保证接线正确。电工技术之家
4、测试完毕,应将被测物接地放电。在兆欧表停止转动和被测设备充分放电之前,不可用手去触及被测部分和进行拆线工作。
5、记录测量结果时,最好还要记录对测量有影响的其他条件,如温度、气候、湿度、所用兆欧表等级等,以便进行结果分析。
相关文章摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
万用表测试充电器的简单方法

万用表测试充电器的简单方法,用万用表测试5V1A功率为5W的充电器,方法如下:1、如果充电器标称为5V1A,那么可以找一个5欧姆,功率为5W的电阻作为负载电阻。
时间:2022-01-03 08:06:18
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
钳形万用表如何现场测试电能表与电流互感器?

有关钳形万用表现场测试电能与与电流互感器的简单方法,用便携式钳形万用表现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便,判断准确。
时间:2020-12-26 18:14:49
怎么用万用表测通断,二种测试方法帮你忙

在电路中出现短路的问题,是一种极为常见的故障,怎么用万用表测通断,这是电工必须考虑的一大问题,这里介绍了使用万用表来测量电路通断的二种方法,用万用表的蜂鸣档或电阻档,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-14 18:52:26
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。
时间:2020-05-06 06:25:26
- 上一篇:兆欧表如何测量线路绝缘电阻?电路接线方法
- 下一篇:兆欧表如何测量绝缘电阻吸收比?