电动机噪声源与故障类型的诊断方法
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:28:08 作者:老电工手机版>>
有关电动机噪声源与故障类型的诊断方法,根据电动机所驱动的设备类型、用途、转速等,电动机的噪声源包括电磁噪声、机械振动噪声和通风噪声三大类,此类故障的诊断。
电动机噪声源与故障类型
电动机噪声故障的诊断,要根据电动机所驱动的设备类型、用途、转速及电动机机座尺寸等因素而定。
电动机的噪声源不外乎电磁噪声、机械振动噪声和通风噪声三大类,一般可用以下方法判别其噪声的故障类别:
电磁噪声会随外加电压及负载的升高而增强。
电动机起动时,该噪声显著增大,而在电动机空转时,噪声会立即消失;机械振动噪声和通风噪声却与外加电压及负载电流无关,而与转速的高低有关。
由定子三相绕组不对称或匝间短路等故障所造成的电磁噪声会导致三相电流的不平衡;由笼型转子断笼或绕线式转子三相绕组不对称所造成的故障,则会导致定子电流的波动并产生周期性的振动。
电磁噪声与机械振动噪声会时隐时现,通风噪声则相对稳定。 来自:电工技术之家