电动机接入电源后熔丝被烧断怎么办?
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:11:22 作者:老电工手机版>>
电动机接入电源后溶丝被烧断的故障检查处理方法,包括单相启动,定、转子绕组接地或短路,电动机负载过大或被卡住,电源到电动机之间的连接线短路等故障。
电动机接入电源后溶丝烧断的问题
1、单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。
2、定、转子绕组接地或短路:纠正错误。
3、电动机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。
4、电源到电动机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。(电工:www.dgjs123.com)
5、溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。
6、绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。