250kva变压器的负载量是多大
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:21:35 作者:老电工手机版>>
有关250kva变压器的负载量,250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量,250KVA的变压器的最大负载多少KW,一起来了解下。
250kva变压器的负载量
250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量?250KVA的变压器的最大负载多少KW?或最大输出电流多少安培?
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。
最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或电阻丝之类的纯电阻设备,变压器理论上承载250KW的负载,实际使用时有供电线路上的无功功率存在,所以,需要打折。
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q).它们三者之间的关系是:S²=P²+Q²,即构成功率三角形。 来自:电工技术之家
在此直角三角形中,S为斜边,因此有功功率P从数值上肯定小于250kW;按照变压器一般额定功率因数cosφe=0.85计算,P=Scosφe=250×0.85=212.5(kW)。
实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧,电源电压一般要比用电系统电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400。
由此看来,变压器低压侧额定电流为360A,当电流达到400A时,变压器将会发生过负荷运行.但变压器一般允许短时间超过额定负荷,此时过负荷倍数为400/360=1.111,可以坚持运行数个小时,但一定要把变压器本身的冷却措施做好,防止过热烧毁变压器。
另外,变压器若设置有过负荷保护,保护动作于报警或者跳闸,但保护动作值一般为(1.1.5)Ie,即额定电流的1.2—1.5倍,此时的电流值尚不能达到保护动作值,所以不会跳闸;但动作于信号报警时,有时采用1.1Ie,此时报警装置可能会报警,提醒变压器超负荷运行。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53