变压器无功补偿怎么计算,不同规格变压器无功补偿的计算公式
来源:电工天下时间:2020-03-24 10:39:48 作者:老电工手机版>>
有关变压器无功补偿怎么计算的方法,1000Kva的变压器无功补偿容量的计算公式,630kw/A的变压器开关柜无功补偿容量的计算方法等。
变压器无功补偿的计算方法
问题:只知道变压器的容量,无法计算实际补偿量的。但新建项目很多参数都不清楚,大多以经验值来估计。
如假设变压器负载率为0.8原始功因为0.8 需要补偿到0.95。
Qc= P(tan cos-1Ф1-tan cos-1Ф2)
=S*0.8*(0.95-0.75)=0.16*S即变压器容量的16%。
一般情况下,为考虑各种余量,变压器通常选择的补偿量为15-30%。
包括现在设计院很多选择都是在30%。也是基于这种考量。
一台变压器如何计算无功补偿?
1、补偿柜的是和用电负荷进行能量交换
理论上讲补偿柜是不会增加变压器负载的(实际上会有很小的能量损耗,相对于生产负荷可忽略不计)。使用电容补偿后只会使用电量下降,不会增加用电量,从变压器的运行电流就可以看出来。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。变压器无功补偿怎么计算?
1)1000Kva的变压器无功补偿时需要配置多少千乏的电容?怎么计算?
就这样没有办法计算,需要知道设备的需求系数和各个设备的功率因素才能够计算的。如果不知道的,则可以粗略估算,一般是按变压器容量的45%~75%来到进行补偿的。如果你的感性设备多的可以采60~75%来到补偿。
2)630kw/A的变压器开关柜无功补偿30%,电容器怎么配置?
对于一般负荷,如果不精确计算,人们常按变压器容量的30%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用12块就够了,总补偿容量达到192k.var,能够满足需要;
如果负荷的自然功率因数比较低,可按变压器容量的40%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*40%=252k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用16块就够了,总补偿容量达到256k.var,能够满足补偿需求;变压器无功补偿怎么计算?
过去的单台电容器容量制造的比较小,需要的块数比较多,当数量超过10块时,一个柜子可能就放不下了,需要增加柜子的数量;同时,自动控制器输出路数也限制了单台电容器的数量;因而可以选择单台容量大一些的电容器。
3)1000KVA的变压器如何配置补偿电容?
1000KVA的变压器应配置补偿电容的容量为420kvar。
补偿前工厂自然功率因数大约=0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar,所以1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量=1000*0.42=420kvar。
根据变压器的容量计算无功补偿容量:
变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
变压器附件的检修方法详解

有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器的运行分接档位的使用方法

关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
- 上一篇:旋转变压器的结构与工作原理
- 下一篇:什么是无功补偿,无功补偿的基本原理与计算公式