变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题
来源:电工天下时间:2017-07-23 10:15:02 作者:老电工手机版>>
关于变压器过负荷运行的问题,变压器正常运行无大问题,但当出现过负荷运行时应该如何处理,总结下变压器过负荷时的处理办法,变压器过负荷运行时间多长为宜,变压器允许过负荷的倍数与时间是多少,一起来学习下。
一、变压器过负荷时的处理方法
变压器过负荷时处理如下:
电力变压器过负荷保护与过电流
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。....
(1)如果变压器存在较大缺陷,如下列情况时不准过负荷运行:
①冷却器系统不正常;②严重漏油;③色谱分析异常超过规定指标;④有载调压分接开关异常。
(2)在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。
(3)在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。
(4)变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。
(5)具体过负荷时间、过负荷倍数参照《电力变压器运行规程》(DL/T 572一1995)处理。
变压器过载能力及过负荷时间的国标规定:GB1094.7 《油浸式变压器负载导则》,GB1094.12《干式变压器负载导则》。

二、变压器过负荷运行时间问题
1、一般变压器过负荷运行按1.1倍,时间24小时,如过要长时间过负荷就要在购买变压器是在技术要求上注明,否则都是1.1倍,而且长时间过负荷变压器的使用寿命会大幅减少.本来变压器寿命一般20年,现在估计就5年。
2、如过超过1.1倍,就有可能烧坏变压器,这样厂家是不会承担任何责任的。
3、还有"外部降温使温度控制在90~100度可以长时间运行吗?",如过你能使变压器的线圈温度控制在95以内,那可以长时间运行,注意,我指的是线圈温度,不是外面的环境温度。
三、变压器过负荷2倍时可运行多长时间
1,变压器过负荷2倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min。
2,变压器的过负荷危害:
变压器的过负荷是以牺牲绝缘寿命为代价的。变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。据研究统计,绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命会减少一半。但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,但坚决不允许长期过载运行。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53





