农电工调整配电变压器档位的技术要点
来源:电工天下时间:2020-05-06 11:51:31 作者:老电工手机版>>
农村电工也不是常操作变压器,对于配电变压器的操作,需要慎之又慎,常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏,农村配变一般为小型变压器。
农电工调整配电变压器档位
农村电工也不是常操作变压器,对于配电变压器的操作,需要慎之又慎,常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏,农村配变一般为小型变压器。
电压合格率是衡量电能质量的主要标准之一,根据有关规定,供电电压10千伏及以下的三相供电电压不能超过额定电压的±7%,220伏电压不能超过额定电压的+7%和-10%。
由于种种原因,农村配变大多为混用变压器,加上农电的特殊性,农忙、农闲及节日期间的用电量相差悬殊,造成配变输出电压忽高忽低,而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响。
怎样确保供电电压的合格率?调节农村配变分接开关位置是解决问题的办法之一。
农村配变一般为小型变压器,大多属于无载调压,共有3个档位可供调压,通过改变分接开关的动触点的位置来改变变压器的匝数,从而改变输出电压。
常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。
配电变压器分接开关的Ⅰ档为10.5千伏,Ⅱ档为10千伏,Ⅲ档为9.5千伏,正常工作档位在Ⅱ档。
工作人员在调整分接开关位置时,首先必须熟悉分接开关的结构和调压原理,然后才能进行操作。
猜你喜欢:
  - 配电变压器的保护配置- 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。.... 
  - 农村配电变压器的防雷技术讨论- 变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。.... 
具体操作步骤:
1.停电:断开低压侧负荷,在全部断开低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落保险,然后做好必要的安全措施。
2.拧开变压器上的分接开关的档位盖,打开档位定位销。
3.调整档位,根据输出电压的高低,调整分接开关到相应档位,并来回转动几下,以增加动静触头接触的可靠性。
①当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅲ档。
②当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅰ档。
4.调整好档位后,用直流电桥测各相绕组直流电阻值,看各相之间电阻是否平衡。此项工作须细致进行,若各相之间电阻相差大于2%,可能是档位的动静触头接触不好或没有调好档位位置,必须重新调整。否则,运行后动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。因此,只有各相之间电阻值不超过2%时方可认为调整合格,然后才能使变压器投入运行。
相关文章- 配电变压器的保护配置方式图解 - 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。 - 时间:2022-09-11 10:12:41 
- 农村配电变压器的防雷技术讨论 - 变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。 - 时间:2022-09-10 09:14:22 
- 变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高 - 关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。 - 时间:2022-07-26 10:37:12 
- 变压器档位高低有什么区别 - 有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么。 - 时间:2022-07-26 10:28:36 
- 变压器的运行分接档位的使用方法 - 关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。 - 时间:2022-07-26 10:16:11 
- 变压器分接头档位计算公式与方法 - 关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。 - 时间:2022-07-26 10:03:00 
- 农村配电变压器加油时注意什么问题 - 在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。 - 时间:2021-12-19 07:13:54 
- 配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求 - 有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。 - 时间:2021-05-13 11:53:19 





