来源:电工天下时间:2020-02-15 21:54:48 作者:老电工手机版>>
有关变压器油位不正常的应对方法,根据变压器油枕的一端装有的油位计,监视不同油温下油位的高低,根据这三条油位线可以判断是否需要加油或放油,有遇到变压器油位问题的朋友参考下。
变压器油位不正常
通常,变压器油枕的一端装有油位计,其上有表示油温为-30℃、+20℃、+40℃的三条油位线(或温度指示线),以便监视不同油温下油位的高低。
根据这三条油位线可以判断是否需要加油或放油。
若在温度为+20℃时,油面高于+20℃这一条油位线,则表示变压器中的油多了,应通知检修人员放油,使油位降低到该油位线上;在同一油温下,若油面低于+20℃这一条油位线,则表示变压器中的油少了,应通知检修人员加油。
如果大量漏油,使油位迅速降低,低至瓦斯继电器以下或继续下降,则应立即停用该变压器。