有关变压器引线的检修要求,检查各引线应排列整齐,引线包扎绝缘应良好,检查线圈引线上所能观察到的接头焊接情况,检查引线的绝缘厚度及绝缘距离等。
变压器引线的检修要求
1、检查各引线应排列整齐,引线包扎绝缘应良好,无变形,变脆及破损,引线无断股。
2、裸露引线上应光滑无毛剌及尖角,在线圈下面水平排列的的裸露引线,如处于强油循环进油口处,应加强绝缘。
3、检查线圈引线上所能观察到的接头焊接情况,应平整、光滑、清洁、无毛剌、应无过热及开焊现象。
4、对大电流引排与箱壁间距一般应大于100mm,以防漏磁发热,铜(铝)排表面应包扎一层绝缘,以防异物进入造成短路或接地。
5、检查线圈至分接开关的引线,其长度、绝缘包扎厚度,引线接头的焊接,引线对名部位的绝缘距离,引线的固定情况应良好,因检修将引线拆卸时,应做好记录,装配后应做电压比试验,校对其有无差错,转动各部位置,测量每相电阻,偏差值不大于平均值的2%。
6、引线宜长短适宜,防止引线产生扣动。
7、固定引线用的木支架应完整无损,应无松动,裂纹及位移情况,应固定牢固,木质螺栓,螺帽应紧备。木夹件固定引线处应加强绝缘,垫以绝缘纸板,谨防卡伤引线,固定引线的木夹件的间距,应考虑到在大电流电动力的作用下,不致发生碰撞而短路。
8、检查引线的绝缘厚度及绝缘距离。