少油断路器中油的作用
来源:电工天下时间:2020-01-05 10:05:36 作者:老电工手机版>>
在少油断路器中油的作用是什么,油可以作为灭弧介质,也是重要的绝缘介质,即少油断路器中油的作用,一是灭弧作用,二是绝缘作用,电工天下小编带大家来具体了解下。
少油断路器中油的作用
1、起灭弧作用,这是断路器中油的主要作用。
2、起绝缘作用,少油断路器处于分断位置时,静触头与动触头间的绝缘靠变压器油和大绝缘筒实现。
因此,在少油断路器中,变压器油不仅是灭弧介质,还是绝缘介质。

1、作为绝缘介质:变压器油的耐压试验应合格。
2、作为灭弧介质:杂质要少,正常颜色应为亮黄色,而暗黑色的油,含碳质过多,不能使用。
3、油量也要适当,即油位应在油标管的两条红线之间。油面太高,则油箱上部缓冲空间太小,断开短路故障电流时容易喷油;油面太低,甚至严重缺油,则大大降低了分断能力,带负荷分闸时能引起开关烧毁的严重事故。
如果少油断路器油箱中严重缺油,甚至没有油,那么它就不再具有灭弧能力,在这种情况下再去进行分、合闸,特别是分闸就会造成断路器烧毁,甚至爆炸,并造成相间短路使事故范围扩大,后果是极为严重的。
少油断路器的灭弧室及触头设置在绝缘油筒内或不接地的金属油箱中:
1、变压器油(或开关油)用来熄灭电弧和作为断口间的绝缘;
2、在中间机构箱中,油对传动系统起润滑和阻尼作用;
3、在支持瓷瓶中,油起保护绝缘拉杆不受潮的作用。
以上就是少油断路器中油的作用,在少油断路器中变压器油既是灭弧介质又是绝缘介质。
相关文章如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。
时间:2020-01-14 06:28:12
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因

在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53





