敷设电缆是项技术活,在敷设电缆的过程中,有太多的注意事项与细节,敷设电缆前应检查电缆的绝缘,架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向等,冬季电缆敷设时要做好电缆预热。
一、敷设电缆的8个注意事项
1、敷设电缆前应检查电缆的绝缘,6~10KV电缆用2500V摇表,遥测绝缘电阻≥100MΩ;3KV及以下电缆用1000V摇表,摇测绝缘电阻≥50MΩ,对绝缘有怀疑的电缆应进行耐压试验,确认合格后方可敷设。
2、架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向,拉电缆时应使电缆从缆盘上方引出,以防电缆盘转动时发生电缆松散。发出来的电缆要由人拿着或者放在滚动架上,电缆不能在地面或木架上摩擦。
3、电缆敷设时其弯曲度不得小于其最小允许弯曲半径。在弯曲处,拉电缆的人应站在电缆所受合力的相反方向。
4、高压电缆与低压电缆及控制电缆应分开排放,从上至下的排布顺序,从高压到低压、控制电缆在最下层。十字交叉处应尽量将电缆布置在底部或者内侧,使外露部分排列整齐。
5、电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度,直埋电缆应在全长上留有少量裕度,并作波浪(蛇)形敷设。
6、电缆敷设后应及时挂上标志牌,电缆两端、交叉点、拐弯处和进出建筑物点均应及时挂上标志牌。
7、冬季电缆变硬,敷设时电缆绝缘易受损伤。因此,如果电缆存放地点在敷设前温度低于0~5°C,应将电缆预先加热。
电缆预热的二种方法:
1)提高电缆周围环境温度的方法预热,当室内温度为5~10°C时需要三昼夜;25°C时需要一昼夜;40°C时需18小时。预热后的电缆应在1小时内敷设完。
2)将电缆通以电流,使电缆本身发热。这种方法加热时间短,但要注意所加电流不应大于电缆的允许载流量。电缆表面温度不宜高于40°C,且不低于5°C。
8、切断电缆时,应根据设备接线端子的位置,并考虑检修、防潮等需要,确定电缆断口的位置。为防止松脱,要用铁丝将锯口两边扎好才开锯,电缆锯断后应对电缆头进行密封处理。
篇二,电缆敷设时有哪些安全注意事项
一、敷设电缆时,施工现场配备安全技术员,负责电缆整个敷设过程的安全工作。
二、敷设电缆工程应专设现场调度一名,对电缆敷设进行统一指挥安排。
三、对于电缆敷设的施工人员,听从专业现场调度指挥,各就各位,作业期间不要随意离开岗位。
四、敷设电缆施工现场,施工人员应佩戴好安全帽,对于高空电缆桥架上作业时,应穿防滑鞋,并系好安全带,避免高空坠落。
五、参加作业人员,应身体健康,无心脏、脑血管性疾病及高空作业不适性疾病。
六、高空电缆桥架上进行电缆敷设时,施工机具物品的传递应用传递绳进行传递,严禁抛掷,地面人员应避开高空作业面,防止物品砸伤。
七、电缆敷设时,作业人员应站在电缆外侧,并站稳用力。
八、敷设电缆时,严禁现场打闹嬉笑,坚决不允许饮酒上岗。
九、采用电动机械设备配合作业时,电动设备的供电应可靠,电源应加装漏电保护装置,并应有良好的接地。安排熟悉设备的人员专人操作,附近其它人员应与电动设备保持足够的安全距离。
十、安全员应认真负责,及时发现安全隐患,并予以排除及纠正。对拒不听从指挥,违规操作的人员应给予警告及制止。避免安全事故的发生。确保交泰电缆敷设作业安全顺利的进行。
篇三,电缆敷设注意事项及施工要点
电缆敷设注意事项:
( 1 )电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮。
( 2 )检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等。
( 3 )确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。
( 4 )敷设中直埋电缆人工敷设时,注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。
注意电缆有伸缩余地。
机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆。
电缆敷设施工要点:
1、水平敷设电缆
1).敷设方法可用人力或机械牵引。
2).电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。
3).不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。
4).电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。
2、垂直敷设电缆
1.垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。
2.沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 3.电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。
篇四,电线电缆铺设时的注意事项
1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
6、6kv及以上电缆接头。
A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
7、对电缆终头和中间接头的基本要求:
a. 导体连接良好;
b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;
c. 密封良好;
d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。
8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。
10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
相关文章爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
管内穿线的注意事项

有关管内穿线的小知识,在钢管内穿线之前,必须检查好各个管口的护口是否齐全,管路较长或转弯较多时,可以往管内吹入适量的滑石粉,管内穿线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 11:53:13
电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些

与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法

有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
- 上一篇:家庭电路主要电气设备设计图解
- 下一篇:电缆沟开挖及施工注意事项9条