来源:电工天下时间:2022-06-12 08:39:38 作者:老电工手机版>>
有关二次回路的小知识,怎么来安装二次回路,需要用到什么样的安装方式,在安装过程中有哪些具体要求,比如在混凝土或砖结构上敷设、导线直接在金属表面上敷设等,下面具体来了解下。
二次回路安装要求
1、二次回路的安装方式
在安装二次回路时,具体的安装方式应根据控制盘、继电保护盘和配电间隔的具体结构及周围环境条件来定,一般有以下几种:
1)在混凝土或砖结构上敷设
将导线敷设在金属线夹或绝缘线夹上,导线与混凝土结构表面间距约10mm。
2)导线直接在金属表面上敷设
直接在金属表面上敷设时可将导线用线卡固定。
3)敷设在配电盘或继电器保护盘上
一般常用带扣的抱箍绑扎导线,而不另设支持点。
4)敷设在线槽内
先将线槽固定在配电盘或继电器保护盘上,然后将导线放在槽内,并用线绳绑扎成束,接至端子板的导线由线槽旁边的孔眼引出。
2、二次接线敷设时线夹固定螺钉之间的距离规定
橡皮或塑料绝缘导线在垂直敷设时为200 mm,水平敷设时为150mm。导线分支由线束引出时,必须依次将每根导线做成慢弯,绝不能用带棱角的工具弯曲导线,导线的弯曲半径一般为导线直径的3倍左右。当导线穿过金属板时,应加绝缘套管。
3、从导线束引出的导线经分列后连接到端子上
在接线时,根据线束到端子的距离量尺寸(包括弯曲部分),将多余的导线剪掉,然后用剥线钳去掉绝缘层,除去线芯上的氧化物,套上编号牌,再将导线接到端子板上。
4、其它要求
导线与端子用螺丝连接时,应根据螺丝的直径,将导线末端弯成一个圆环,弯曲方向与螺钉旋入方向相同。截面积为6mm2以上的绞线,10mm2的单芯线,需用接线鼻子。导线端用螺母固定时要用两片垫圈,在螺丝头下固定时则用一片垫圈。
备用线芯不能剪掉,应将其卷成螺旋形放在其它导线旁边。
相关文章高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别

有关电气一次回路与二次回路的知识,介绍了一次回路和二次回路的划分方法,以及二者的主要发特点,还介绍了二次电路图与二次接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-18 10:07:39
电气二次回路结构组成及实例分析

有关电气二次回路的基础知识,介绍了二次回路的结构组成,主要包括交流回路、控制回路、调节回路、电源回路等,以某一线路间隔为例,介绍了二次回路的大体结构,供大家学习参考。
时间:2020-11-18 09:54:47
线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
- 上一篇:二次回路的检查和测试要求
- 下一篇:防爆标志Exd与Exe有什么区别