怎么对二次回路接线进行检查测试,主要包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容,具体如下:
1、校线
二次回路在接线前、后都应进行校线,以保证导线能正确地接入端子。
2、测量绝缘电阻
1)新安装的二次回路接线应测量绝缘电阻,检查时用500~1000V的兆欧表,对电压低于24V的回路,只能使用电压不超过500V的兆欧表。
2)绝缘电阻需要符合下述规定:
(1)直流小母线和控制盘的电压小母线应不小于10MΩ;
(2)二次回路的每一支路和开关、隔离开关操作机构的电源回路应不小于1MΩ;
(3)接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。