电压互感器励磁曲线测量的三点要求
来源:电工天下时间:2019-08-27 09:23:10 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器励磁曲线测量的三点要求,电磁式电压互感器的励磁曲线丈量要求,电磁式电压互感器的作业原理、构造和连接办法都与变压器一样。
电压互感器励磁曲线的测量要求
电压互感器是使用绕组之间的电磁感应原理制成的一种互感器。常用的有树脂浇注绝缘式、油浸式及SF6气体绝缘式电压互感器。电磁式电压互感器的作业原理、构造和连接办法都与变压器一样。
电磁式电压互感器的励磁曲线丈量要求:
1、用于励磁曲线丈量的外表为方均根值表,若发作丈量结果与出厂试验报告和型式试验报告有较大收支(>30% )时,应核对使用的外表种类是否正确;
2、通常情况下,励磁曲线丈量点为额外电压的20%、50%、80% 、100% 和120% 。关于中性点直接接地的电压互感器(N 端接地),电压等级 35kV 及以下电压等级的电压互感器最高丈量点为190% ;电压等级 66kV 及以上的电压互感器最高丈量点为150%;
3、额外电压丈量点(100%),励磁电流不宜大于其出厂试验报告和型式试验报告的丈量值的30%,同批同型号、同标准电压互感器此点的励磁电流不宜相差30%。
相关文章电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
电流互感器的五项设计要求

有关电流互感器的几点设计要求,注重电流互感器的一次额定电压、变换精度、变比、容量以及热稳定及动稳定的要求,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-20 06:08:30
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器与电压互感器选用原则与要求

有关电流互感器与电压互感器的选用原则,以及电流互感器与电压互感器选型时的注意事项,电压互感器副边不能接过多的负载,电流互感器副边绕组必须可靠接地、副边绝对不容许开路等。
时间:2019-07-12 09:34:42
电压互感器空载励磁特性试验方法总结

电压互感器空载励磁特性试验方法,与工频感应耐压试验一起进行,励磁曲线测量点为额定电压的20%、50%、80%、100%和120%,现场试验时,电压互感器高压侧开路,低压侧通以额定电压。
时间:2016-04-29 09:43:58
电度表互感器安装方法与互感器的安装要求【图】

电度表互感器安装方法与互感器的安装要求,380伏三相四线有功电度表的互感器安装方法,电流互感器安装和接线图,以及互感器的安装及验收要求。
时间:2015-10-09 20:15:13
- 上一篇:10kV电流互感器变比的选择要求
 - 下一篇:电流互感器二次开路的原因有哪些?
 





