电压互感器立即停电处理的7种情况
来源:电工天下时间:2020-06-12 11:31:26 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的停电处理问题,电压互感器在什么情况下,需要做出立即停电处理的动作,规纳起来主要有七种情况所引起,当发生任何一种情况时,电压互感器就要做立即停电处理的操作。
电压互感器立即停电处理的7种情况
电压互感器出现下列情况,应立即停电处理:
一、电压互感器的故障现象
1)电压互感器高压熔断器连续熔断2次~3次。
2)高压套管严重裂纹、破损,互感器有严重放电。
3)互感器内部有严重异音、异味、冒烟或着火。
4)互感器本体或引线端子有严重过热时。电压互感器立即停电处理的7种情况。
5)发电机及母线电压互感器表面出现严重裂纹、放电。
6)电流互感器末屏开路,二次开路;电压互感器接地端子N(X)开路、二次短路,不能消除时。
7)线路分压电容器出现漏油时。
二,停电处理
1)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。
2)立即将互感器停电处理。
3)将互感器从系统中隔离,作好安全措施,要注意将电压互感器二次侧自动开关拉开,防止电压反送。电压互感器立即停电处理的7种情况。
电压互感器需停电处理的4种异常现象:
1、技术人员在对电压互感器的内部进行检查的过程中,听见互感器内部出现严重的放电声音或者是其他类型的比较异常的声响。
2、电压互感器本身出现了温度过热的现象,如果互感器没有及时地得到检修和维护就很有可能出现爆炸或者是着火的现象。这一问题如果存在,工作人员就应该立即断电处理。
3、电压互感器出现了向外部喷油的现象,而且二次电压值出现了严重的异常现象。如果温度逐渐升高或者是逐渐降低,没有达到一定的平衡程度,说明互感器的内部出现了严重的问题,需要得到及时地处理。
4、电压表的指数不明确,在不断波动。甚至是超过或者低于额定值很大部分。出现这些现象则说明电压互感器出现了严重的问题。
互感器的立即停电处理问题:
电流互感器与电压互感器在发生哪些情况时,必须立即停运。
1、有如下情况之一,就需要立即停止运行:
严重发热、冒烟、冒油时。 高压侧熔断器连续熔断两次。外壳破裂、严重漏油。 内部有放电声或异常声音。设备着火。
2、电压互感器二次回路断线
故障现象:相应的电压表指示到零,电度表指示失常。 相应的有功表、无功表指示降低或到零。 “电压回路断线”信号发出。
故障处理:判明故障电压互感器,并以电流表监视运行。 对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断线等现象;相应的二次小开关是否跳闸。
二次小开关跳闸可试送一次,不成功应查明原因,通知检修处理。 拉开失压后误动的保护及自动装置。 如是高压熔断器熔断,应停电测量线圈绝缘,证明无问题后再送电。
如发生在发电机互感器,按发电机规程处理。
3、电压互感器本体故障
故障现象:本体有过热现象。 内部有放电声和不正常的噪音。 二次小开关送不出。 二次电压可能升高或降低,接地信号可能发出。
故障处理:汇报值长,停电处理。 若电压互感器着火,应立即拉开电源,用干式灭火器或砂子灭火。
4、电流互感器二次开路
故障现象:电流互感器本体发出嗡嗡声,严重者冒烟起火。 开路处发生火花放电。 相应的电流表、有功表、无功表指示到零。
故障处理:立即退出有关保护(如差动保护),通知检修人员。 对电流互感器二次回路进行寻找检查开路点。 若发现开路点,应设法将开路点短路或前侧端子短路,注意安全,以免触电。如不能处理时,请示停电处理。
以标准电流表串入回路进行查找(由检修人员进行) 若外部检查无问题,本体仍有嗡嗡声,说明内部开路,应停电处理。
相关文章零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
互感器跳闸后故障处理方法

有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
计量用电流互感器的选择原则与注意问题

有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电流互感器发生二次开路问题总结

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34





