电流互感器二次侧接地的作用详解
来源:电工天下时间:2015-08-10 16:11:24 作者:老电工手机版>>
电流互感器二次侧接地的保护作用
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。
电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。
为什么只能有一点接地:
因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。
在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。
此外,在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。
这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。
对于高压电流互感器型号,其二次侧绕组应有一点接地,这样当一、二次绕组间因绝缘破坏而被高压击穿时。则可将高压引入大地,使二次绕组保持地电位。从而确保人身和二次电气设备的安全。
注意,电流互感器二次回路只允许一点接地,若发生两点接地则可能引起分流。使电气测量的误差增大或影响继电保护的正确动作。
电流互感器二次侧接地有二个作用:
1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;
2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。
为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电流互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,以满足此要求;对于二次侧中性点不接地的绕组,为了安全及准同期回路的需要,一般采用中相(V相)接地。所以电流互感器二次侧接地应称为保护接地。
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
1、高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
2、低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:电流互感器与三相三线有功电能表的接线图
- 下一篇:电流互感器二次侧接地有什么不同?





