plc程序上传与下载步骤过程说明
来源:电工天下时间:2015-09-30 15:56:26 作者:老电工手机版>>
plc程序上传与下载步骤
一、plc程序下载
如果已成功地在运行step 7-micro/win32的个人计算机和plc之间建立了通讯,即可将编译好的程序下载至该plc。
如果plc中已有内容将被覆盖,下载步骤如下:
1、下载之前,plc必须位于“停止”的工作方式。检查plc上的工作方式指示灯,如果plc没有在“停止”,单击工具条中的“停止”按钮,将plc至于停止方式。
2、单击工具条中的“下载”按钮,或用菜单命令“文件”→“下载”。出现“下载”对话框。
3、根据默认值,在初次发出下载命令时,“程序代码块”、“数据块”和“cpu配置”(系统块)复选框都被选中。如果不需要下载某个块,可以清除该复选框。
4、单击“确定”,开始下载程序。如果下载成功,将出现一个确认框会显示以下信息:下载成功。
5、如果step 7-micro/win 32中的cpu类型与实际的plc不匹配,会显示以下警告信息:“为项目所选的plc类型与远程plc类型不匹配。继续下载吗?”
6、此时应纠正plc类型选项,选择“否”,终止下载程序。
7、用菜单命令“plc”→“类型”,调出“plc类型”对话框。单击“读取plc”按钮,由step 7-micro/win32自动读取正确的数值。单击“确定”,确认plc类型。
8、单击工具条中的“下载”按钮,重新开始下载程序,或用菜单命令“文件”→“下载”。
下载成功后,单击工具条中的“运行”按钮,或“plc”→“运行”,plc进入run(运行)工作方式。
二、plc程序上载
以下方法从plc将项目元件上载到step 7-micro/win 32程序编辑器:
单击“上载”按钮。
选择菜单命令“文件”→“上载”。
按快捷键组合ctrl+u。
执行的步骤与下载基本相同,选择需要上载的块(程序块、数据块或系统块),单击“上载”按钮,上载的程序将从plc复制到当前打开的项目中,随后即可保存上载的程序。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc梯形图程序与语句表的转换程序

有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
AB plc程序密码破解方法

有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29
plc顺序移位试验程序的方法思路

有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:23
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
时间:2020-05-16 19:43:12
单脉冲plc梯形图程序原理图解

一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。
时间:2020-05-16 19:30:05
- 上一篇:plc控制系统设计的五点注意事项
- 下一篇:plc软件复位与硬件复位方法