【图】plc定时器的类型与原理实例
来源:电工天下时间:2015-10-19 07:47:24 作者:老电工手机版>>
plc定时器的类型与原理
定时器由集成电路构成,是plc中重要的硬件编程元件。
定时器编程时要先给出输入时间预设值。当定时器的输入条件满足时,定时器开始计时,当前值从0开始按一定的时间单位增加,当定时器的当前值达到预设值时,定时器发生动作,发出中断请求,以便plc响应而做出相应的动作。利用定时器的输入与输出触点就可以得到控制所需的延时时间。
s7-200为用户提供了3种类型的定时器:接通延时定时器(指令为ton)、保留性接通延时定时器〔指令为tonr)和断开延时定时器〔指令为tof〕,共256个〔号码为t0~t255).
s7-200plc定时器的分辨率有3个等级:1ms、10ms和100ms,分辨率等级和定时器号码对应关系如表2-3所示。虽然接通延时定时器与断开延时定时器的编号范围相同,但是不能共享相同的计时器号。
例如,在对同一个plc进行编程时,不能既有ton32,又有tof32。
从定时器的原理可以知道定时时间的计算公式为: 
t =pt*s (t为定时时间,pt为预设值,s为分辨率等级)
例如:ton指令用定时器t37,预设值为120,则实际定时时间为: 
t=120x100 ms= 12000ms。
定时器号码不仅仅是定时器的编号,它还包含两方面的变量信息:定时器位和定时器当前值。 
定时器位:存储定时器的状态,当定时器的当前值达到预设值pt时,该位发生动作。 
定时器当前值:存储定时器当前所累计的时间,它用16位符号整数来表示,故最大计数值为32767。

西门子plc定时器:
三菱plc定时器:
- 【图】三菱plc定时器T的动作过程与动作时序
 - 【图】三菱plc编程元件定时器t与计数器c的实例教程
 - 三菱plc定时器与触点比较指令_三菱plc时序控制程序编程
 - 【图】plc定时器梯形图的二种扩展方法
 - 【图】三菱plc监视定时器指令WDT用法图解教程
 - 【图】三菱plc监视定时器指令WDT的用法
 - 【图】三菱fx系列plc定时器与计数器的用法
 - 【图】三菱FX系列定时器的工作过程与类型
 - 【图】三菱plc定时器功能分类与功能说明
 - 三菱plc的定时器与定时分析功能
 - 三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器
 - 三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例
 - 三菱fx系列plc定时器(t)用法说明
 - 三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)
 
相关文章PLC输出类型怎么选择?

继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
plc梯形图中定时器怎么编写?

plc梯形图中定时器怎么编写?先明白定时器的功能,在plc编程中与时间有关的均可以采用定时器,从字面上分析定时器就是设定一段时间,定时器触发开始计时,等待时间到达线圈闭合。
时间:2021-10-22 10:06:40
plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。
时间:2020-12-10 09:41:55
电磁干扰耦合模式分类的五种类型

电磁干扰耦合模式分类的五种类型,电磁干扰分为静电干扰、磁场耦合干扰、漏电耦合干扰、共阻抗干扰、电磁辐射干扰等,不同干扰类型的产生原因不同。
时间:2016-03-08 20:56:12
plc控制系统的基本类型图解

有关plc控制系统的基本类型,分为四种类型,分别是单机控制系统、集中控制系统、远程i/o控制系统与分布式控制系统,各控制系统的功能图解。
时间:2016-03-07 09:34:53
plc控制系统的三种类型

有关plc控制系统的三种类型,包括plc构成的单机系统、plc构成的集中控制系统、plc构成的分布式控制系统,图解plc控制系统常见类型的功能。
时间:2016-03-05 15:48:50
plc中WORD与整数类型的区别

plc中WORD与整数类型的区别,WORD用于逻辑运算,INT用于数学运算,一个是整型数 一个是字数据,数据类型不同,西门子S7-300比较2个Word型数据的方法,以及WORD与UINT在使用上的区别。
时间:2015-10-30 19:23:36
plc定时器与计数器组成长时间延时电路的例子

plc定时器与计数器组成长时间延时电路的例子,当输入X0端接通T0开始计时,经过10s后,T0的常开触点闭合,计数器CT100减1计数一次,与此同时T0的常闭触点打开使T0线圈断电,导致T0复位。
时间:2015-10-28 10:23:25
- 上一篇:plc控制异步电动机正反转的电路设计【图】
 - 下一篇:plc与变频器屏蔽线的接法原则
 





