变压器瓦斯保护动作跳闸怎么办?跳闸原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-05-20 09:03:24 作者:老电工手机版>>
有关变压器瓦斯保护动作跳闸的原因与处理方法,轻瓦斯保护动作的处理故障,重瓦斯保护动作的故障与处理方法,感兴趣的朋友参考下。
变压器瓦斯保护动作跳闸
一、轻瓦斯保护动作的处理
1、轻瓦斯保护动作的现象
1)预号信号电铃响式语言报警;2)掉牌、光字牌亮;3)变压器控制仪表有指示。
2、轻瓦斯保护动作的处理办法
1)复归音响;2)密切监视变压器电流、电压和温度的变化;3)检查直流系统绝缘有无接地,二次回路有无故障;4)检查油温、油位、油色是否正常,变压器内部声音有无变化,有否渗、漏油现象,油面是否低于瓦斯继电器等;
5)如瓦斯继电器内存在氧化,则应首先排除瓦斯继电器的气体,同时收集气体和进行气体检查,如气体是无色、无臭而不可燃,则变压器仍可继续运行;若气体是白色、淡黄色、带强烈臭味或者是灰色、黑色可燃,都说明了变压器内部发生故障,则应取油样化验其闪点,若其闪点较前次低于5℃以上时,应停运变压器,并联系检修进行内部检查。
6)若瓦斯动作是因变压器油位低可漏油造成,则必须采取阻止漏油的措施并补油,必要时,应停电处理。
7)加强运行监视,重瓦斯保护必须投入运行。
二、重瓦斯保护动作的处理
1、重瓦斯保护动作现象:
1)蜂鸣器响或语言报警;2)变压器继电器指示灯绿灯亮;3)变压器控制仪表指示为零;4)重瓦斯信号继电器动作指示,掉牌或指示灯指示。
2、重瓦斯保护动作处理
1)如有备用变压器应立即投入运行;2)检查变压器油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,油面是否正常,防爆筒隔膜是否破裂或压力释放器是否动作,有无喷油和喷烟现象;
3)拉开变压器一、二侧隔离开关测量绕组绝缘。4)若上述检查均正常,则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动;
5)收集瓦斯继电器的气体进行鉴别。(同轻瓦斯保护动作处理e条)。
6)复归重瓦斯保护动作信号,将变压器解除备用并做好安全检修措施,通知检修人员处理。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
村中变压器总是跳闸重启是什么原因

问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05