电压互感器四类问题原因与解决方案
来源:电工天下时间:2020-02-27 08:52:58 作者:老电工手机版>>
电压互感器四类问题原因与解决方案
原文标题:浅析电压互感器常见问题的预防和解决方案
一、无源电压互感器工作时发热损坏问题分析与预防和解决方案
1.原因分析
无源电压互感器在绕线加工过程中,会造成漆包线针孔数量增加,使线卷匝间短路或存在匝间短路隐患,在无源电压互感器工作时,线卷会产生磁振动,造成匝间短路。无源电压互感器出现匝间短路现象时,原边工作电流会急剧增加,电压互感器会迅速发热,烧坏电压互感器。
2.预防与解决方案
a.在无源电压互感器生产过程中,电压互感器线卷浸漆充分能很好减弱线卷磁振动,使匝间短路机率大大降低。
b.以无源电压互感器进行电热老化二分关键,它能有效地剔除无源电压互感器前。电压互感器四类问题原因与解决方案。
二、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案
1.原因分析:
有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题:
a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。
b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不能加工,需要特殊设备,有的厂家采用手工绕线方式,由于手汗,中间接头等原因,极易造成事故隐患。
c.虚焊点较难检验。
2.预防与解决方案
a.选择美国或德国的环绕机,不采用手工绕线方式生产。
b.采用可靠的焊接方式,即保证不出虚焊点,又能保证焊接后漆包线抗拉强度不降低。
c.通过特殊的热老化方式剔除不可靠产品。电压互感器四类问题原因与解决方案。
三、有源电流互感器、电压互感器直接接电阻采样时精确等级下降原因与解决方案
1.原因分析
有源电流互感器、电压互感器因体积较小,磁芯截面积很小,输出能力较低,直接接电阻采样时精确等级会明显下降,而且最大输出电压也较低。
2.解决方案
有源电流互感器、电压互感器直接接电阻采样时,采样电阻尽量选小阻值电阻,一般不大于400Ω。
四、提高保护电流互感器抗直流分量能力解决方案
由于故障电流直流分量的存在,会使保护电流互感器迅速饱和,采样值随之迅速降低,使保护装置出现误动作。
多数磁性材料由于饱和磁感应强度和剩磁因素的影响,较小的直流成份便会使互感器饱和。
选择高饱和磁感应强度和低剩磁的磁性材料是提高保护电流互感器抗直流能力的关键。
硅钢磁芯虽然有较高的饱和磁感应强度,但其剩磁较高,所以用其制作的保护电流互感器并不理想。
通过增加硅钢的截面积能提高抗直流能力,但提高不多,且会受到体积因素限制。
硅钢开气隙能大大提高抗直流能力,但由其制作的保护电流互感器相位差很大(一般在10°以上),且相位差随温度变化而变化。
相关文章零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器常见异常故障的原因分析

有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电流互感器常见故障的诊断方法汇总

有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法

有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57